Side 2 af 2

: 20 maj 2007, 14:51
af Morten VJ
Prøv at bytte om på udgangene til tændings modulet.
De kan måske være forbyttet
Doppelt tjek alting.

MVH

morten

: 20 maj 2007, 16:55
af syncroGT
Har tjekket alt 100 gang syntes jeg efterhånden.

Da det lød som om motoren var lige ved og starte havde jeg følgene opsætning.

Trigge A 2
return A 8
Trigger B 20
return B 26

og havde sat trigger angel til 0, bare for og prøve mig frem :shock:

Og da jeg tjekke med min uduelig tænding-pistol, som virker som vinde blæser, så lage tændings tidspunktet ca 20-30 grader efter ØD/TDC.

: 20 maj 2007, 17:24
af Morten VJ
Bare for at kontrollere.
Er spark output invertet= NO
Sæt den til yes og det kan have de følgevirkninger du beskriver

: 20 maj 2007, 17:38
af syncroGT
spark output invertet er sat til NO